Подписчики 0
dim4uk

Нормы для кабинета

В этой теме 6 сообщений

Такая ситуация есть помещение по квадратуре подходит т.к узнавал но высота потолков 2.40 м. Очень интересно какие нормы для вентиляции, освещения и оборудования кабинета

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2.65 была минимальная высота


Александр Фадеев
Директор стоматологии Центр Улыбки (4 кабинета)
г. Краснодар, ул. Гаврилова, 27
тел.: +7 (861) 217-15-10

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(изменено)

2,6 норма, но из опыта: брали помещение в бетоне потолок был 3,15 после ремонта (вентиляция, освещение, коммуникации под установки в пол) осталось 2,6

требования прописаны санпине, и выбирая помещение надо учитывать не только высоту потолков, а общий метраж (поскольку надо разместить определенное ко-во помещений обязательно, наличие окон ( в каждом кабинете нужно иметь), эл. мощность и т.д.

 

 

Изменено пользователем Ершова Наталья

Ершова Наталья Владимировна
управляющий партнер (3 кресла, 7 врачей)
Стоматологическая клиника Кору-Дент
г. Красногорск
тел.: +7 (495) 535-88-77

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Где почитать можно? Не пойму никак что с пожарной ситемой делать куда ити и можно ли самому зделать ? Или не примут потом. Там уже в чистом виде с полом с покритиєм 2.40 говорите никак?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

(изменено)

Все, что вам нужно по метражу, потолку и размерам - есть в СанПиН.
По пожарной - обязателен проект, монтаж и акт у фирмы, имеющей на это соответствующую лицензию и допуск СРО.

Теперь, что касается вытяжки. В идеале, на нее так же, как и на пожарную сигнализацию нужно: проект, монтаж и акт у фирмы, имеющей допуск СРО, а так же замеры воздухообмена и заключения. В особенности при лицензировании рентгенологии и анестезиологии-реаниматологии.

Судя по высоте помещения - это цоколь или мансарда?

Если цоколь, стоит брать во внимание заглубление, если не ошибаюсь, оно не должно превышать 1,5 метра.

Но в любом случае, с высотой 2,4 лучше не связываться.

Изменено пользователем Казимирчук Антон Олегович

Казимирчук Антон Олегович
руководитель
Семейная стоматологическая клиника "Asti"
г. Сочи, ул. Родниковая, 23
тел.: +7 (862) 270‒80‒80

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо за информацию. Там пристройка к частному дому

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже есть аккаунт? Войдите здесь.


Войти
Подписчики 0